我最近研究出一套程序用两个编码器加变频器,做两台电机的速度相位同步的程序,可代替了昂贵的同步控制器,方法是主电机编码器测速给从电机速度信号,用模拟量0-10V输出给从电机变频器,当然通讯会更好些。再加上主电机编码器角度和从电机角度比较去修正从电机,只要存在角度误差就修正。效果很好。


从动电机速度很稳定的,上传程序供大家学习研究。 主要技术含量在于相位同步 ,该方案就是便宜。有的变频器带同步卡的可以实现该功能但太贵了。
该项目用:CPU224XPCN   自带模拟量端口的  编码器200脉/
转低了一点建议用1024的。CPU224XPCN有100KHZ的高速计数器,普通变频器,
[ 此帖被yxzlcp在2011-09-02 10:09重新编辑 ]
附件: 同步角度.rar (25 K) 下载次数:360
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sxx123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sxx123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 09:56
不懂啊,多学习得
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-01 11:27
“主电机编码器角度和从电机角度比较去修正从电机,只要存在角度误差就修正”,请问楼主,PLC的运算速度够吗?从电机的速度稳定吗?楼主能否把程序传上来让我们学习一下?
a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-01 11:32
方法是主电机编码器测速给从电机速度信号,用模拟量0-10V输出给从电机变频器

编码器输出0-10V信号?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-12
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-01 14:59
1、你的修正是怎么写的呢?PID?还是简单的比例?
2、如果俩轴的负载不一样,那么启动的时候你怎么处理?呵呵
所以啊,你这硬件上是满足了基本的闭环要求了,毫无疑问,在特殊环节和处理过程上,估计要下点功夫,。
同步有很多种,还有简单的就是主轴变频器输出的模拟量直接控制另一台变频器。这种操作简单,但是灵活性等不如你的。总之你只要是闭环,就能处理好,关键还看软件的处理怎么样
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-07-26
查看f118的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-01 15:48
不要那么费劲还编程,有点变频器就带同步功能
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
bbonglnl
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bbonglnl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-01 17:42
做人要厚道,看帖要顶!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:-5(guochunyi) 请勿发表无意义的帖子
    rj3383
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 201(小时)
    注册时间: 2009-07-22
    最后登录: 2017-05-14
    查看rj3383的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-02 07:56
    我觉得用PLC,特别是西门子的本身就很花钱
    gaogaiga
    新会是全广东工资最低。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 817 个
    工控威望: 870 点
    下载积分: 8842 分
    在线时间: 777(小时)
    注册时间: 2008-02-21
    最后登录: 2023-10-29
    查看gaogaiga的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-08 11:34
    想要认真学习一下,但楼主没上传程序呢
    aoouang
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2011-06-21
    最后登录: 2015-11-18
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-08 11:55
    也就量相当于一个PID的自动调节控制啊!,两个编码器的输入信号进行比较,超过偏差就通过模拟量输出给从电机变频器来调节,不错的主意啊!不过用到PLC还要带模拟量输出的可能不便宜,还不如用个同步控制器更加简单,也不用写程序,接线也更加简单。
    绿色的微笑
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    注册时间: 2009-03-20
    最后登录: 2024-06-25
    查看up116的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-09 09:53
    我写过同步的程序,类似的原理,用编码器做动态跟踪,PLC算法动态调节,效果还可以
    千帆过尽,方知其味
    xiakebiao
    工控老人
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    注册时间: 2008-12-21
    最后登录: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-09 10:46
    楼主有点“本末倒置”,同步控制器的设计初衷就是用较少的费用(1000元左右)能同步控制更多的电机(一个单元控制8台),是同步PLC控制的不完全替代品。还是搞清楚了再发表帖子好吗?
    • «