yxzlcp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxzlcp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 09:33
我最近研究出一套程序用两个编码器加变频器,做两台电机的速度相位同步的程序,可代替了昂贵的同步控制器,方法是主电机编码器测速给从电机速度信号,用模拟量0-10V输出给从电机变频器,当然通讯会更好些。再加上主电机编码器角度和从电机角度比较去修正从电机,只要存在角度误差就修正。效果很好。


从动电机速度很稳定的,上传程序供大家学习研究。 主要技术含量在于相位同步 ,该方案就是便宜。有的变频器带同步卡的可以实现该功能但太贵了。
该项目用:CPU224XPCN   自带模拟量端口的  编码器200脉/
转低了一点建议用1024的。CPU224XPCN有100KHZ的高速计数器,普通变频器,
[ 此帖被yxzlcp在2011-09-02 10:09重新编辑 ]
附件: 同步角度.rar (25 K) 下载次数:360
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 11:27
“主电机编码器角度和从电机角度比较去修正从电机,只要存在角度误差就修正”,请问楼主,PLC的运算速度够吗?从电机的速度稳定吗?楼主能否把程序传上来让我们学习一下?