宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
无锡环诚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
291 点
下载积分:
295 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2009-06-24
最后登录:
2024-09-03
查看无锡环诚的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-15 10:21
只看楼主
|
小
中
大
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
分享
无锡环诚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
291 点
下载积分:
295 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2009-06-24
最后登录:
2024-09-03
查看无锡环诚的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-15 10:22
只看该作者
|
小
中
大
空调是单相用电
在线时间: 427(小时)
注册时间:
2011-03-19
最后登录:
2024-05-10
查看tuanailing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-15 11:32
只看该作者
|
小
中
大
直接找变压器问就可以啦,。
做工控,做人生
分享
海洋电气
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看海洋电气的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-15 11:56
只看该作者
|
小
中
大
如果考虑将来发展可选80KVA变压器,不考虑将来发展可选50KVA,电缆YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-28
查看张平全的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-07-15 12:54
只看该作者
|
小
中
大
大点无罪,小了你就麻烦啦!
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-07-15 16:07
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第3楼海洋电气于2011-07-15 11:56发表的 :
如果考虑将来发展可选80KVA变压器,不考虑将来发展可选50KVA,电缆YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25
太省了吧,只怕变压器要罢工哦
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-07-15 16:25
只看该作者
|
小
中
大
是学校学生宿舍还是工厂职工宿舍,这个不一样,若是学生宿舍夏天最热的时候,学生都放假了,工厂职工宿舍要看班次分布情况,使用率是一个关键数据,因为变压器容量设计大了,要多交基本电费不经济,小了变压器不能正常运行也麻烦
分享
bstyxg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
121 个
工控威望:
249 点
下载积分:
1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2010-12-09
最后登录:
2016-08-23
查看bstyxg的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-07-15 16:38
只看该作者
|
小
中
大
还要考虑宿舍内原来的线径。
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-07-15 16:41
只看该作者
|
小
中
大
1.5P大概是1.3kw,240*1.3=312KW,宿舍一般学生下课什么比较统一,所以要考虑到刚下课大家一起开空调这情况是同时系数比较高。照明和插座虽然是1kw,但大多都用不到,也就是开个灯,上个网。所以留点余量500KVA变压器,变压器次级电流721.6A,如果按最大输出计算,得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.当然开学校投资情况了,也可以选择上下两个档次的
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
分享
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
4285 点
下载积分:
643 分
在线时间: 525(小时)
注册时间:
2008-03-14
最后登录:
2024-12-28
查看xshflove的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-07-18 16:35
只看该作者
|
小
中
大
得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.?我不明白能用680,3X185+1X95平方铜芯电缆我带到450a都很热了
分享
zqw6790
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
288 点
下载积分:
3891 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-11-04
最后登录:
2023-09-25
查看zqw6790的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-07-19 11:08
只看该作者
|
小
中
大
注意不是所有的都同时工作,偶尔超负荷是完全可以的
分享
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
307 个
工控威望:
5906 点
下载积分:
13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间:
2010-02-26
最后登录:
2024-12-02
查看yangjiejie的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-07-19 13:20
只看该作者
|
小
中
大
支持8楼