用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
上一主题
下一主题
无锡环诚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
291 点
下载积分:
294 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2009-06-24
最后登录:
2024-09-03
查看无锡环诚的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-15 10:21
全看
|
小
中
大
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-15 16:41
全看
|
小
中
大
1.5P大概是1.3kw,240*1.3=312KW,宿舍一般学生下课什么比较统一,所以要考虑到刚下课大家一起开空调这情况是同时系数比较高。照明和插座虽然是1kw,但大多都用不到,也就是开个灯,上个网。所以留点余量500KVA变压器,变压器次级电流721.6A,如果按最大输出计算,得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.当然开学校投资情况了,也可以选择上下两个档次的
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问