用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
上一主题
下一主题
无锡环诚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
291 点
下载积分:
295 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2009-06-24
最后登录:
2024-09-03
查看无锡环诚的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-15 10:21
全看
|
小
中
大
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
分享
海洋电气
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看海洋电气的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-15 11:56
全看
|
小
中
大
如果考虑将来发展可选80KVA变压器,不考虑将来发展可选50KVA,电缆YJV3*35+2*16或YJV3*50+2*25
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
宿舍楼安装空调, 请大家帮忙核算一下买多大的变压器合适?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问