楼主  发表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 643 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-12-28
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 16:35
得选用3X185+1X95平方铜芯电缆,安全载流共680A.?我不明白能用680,3X185+1X95平方铜芯电缆我带到450a都很热了