两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
wsx681980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 881 点
下载积分: 9262 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2010-01-13
最后登录: 2024-10-14
查看wsx681980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-23 21:15
取PLC的 +24V和-24V电压 按道理应该可以的  NPN接近开关输出应该是-24V 接PLC输入端应该有信号啊 还有可能PLC是+24V输入 我还没碰到这种问题
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 693(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-23
查看wfb610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-23 21:17
难道连接线断了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-23 21:22
用24V两线制接近开关正极接PLC输入端+24V,负极-24V是没问题的呀。楼在截图吧
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-23 21:29重新编辑 ]
zhy0011520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-23 21:43
你把接近开关的负极和PLC输入端的COM端要短接,才可以
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-23 21:48
我明天试一下,谢谢!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-23 22:01
我用的是外部电源,之前接的不用短接呀。我明天试一下,谢谢!
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-04-24
查看xlqlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-23 22:32
问题就出于外部电源,你把外部电源的负极与PLC的电源负极连起来试试看
秦汉
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2022-09-01
查看263286819的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-24 08:45
接线问题
给plc 输出    com短接ov  
检查开关线
拉驴汉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2022-06-06
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-24 08:50
我也怀疑接近开关的0伏特端没与PLC的COM端相连所以没反应
小布点
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小布点的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-24 09:02
楼主你好
你的接近开关NPN型应该是输出低电平,接线应该是红色接电源+24V 蓝色接0V  黑色是输出接PLC的输入端X  另外你的PLC输入端侧的COM端接外接电源的+24v  就OK 了。
辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-24 09:31
我以前也与到过这样的问题,你把外部电源的负极并到PLC的输入端的COM上!希望能帮上忙
  • «