楼主  发表于: 2011-06-23 21:07
两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
小布点
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小布点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-24 09:02
楼主你好
你的接近开关NPN型应该是输出低电平,接线应该是红色接电源+24V 蓝色接0V  黑色是输出接PLC的输入端X  另外你的PLC输入端侧的COM端接外接电源的+24v  就OK 了。
小布点
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小布点的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-24 10:46
这要看你选的接近开关的类型  PNP型 COM端接0V   NPN型 COM端接+24V
小布点
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小布点的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-24 10:54
楼上你说的对