楼主  发表于: 2011-06-23 21:07
两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-23 21:48
我明天试一下,谢谢!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-23 22:01
我用的是外部电源,之前接的不用短接呀。我明天试一下,谢谢!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-27 21:33
谢谢大家关注,问题已解决。问题出在:由于别的原因,这台机的PLC和接近开关用的不是同一个开关电源,我后来把接近开关与 PLC共用一个开关电源问题解决了,PLC输入侧的COM不用与外部电源的负极短接(当然可能短接也行,反正我没短接也行)。谢谢大家!