两个接近开关(NPN 集开极输出)按到三菱PLC上,有信号时PLc的输入指示灯都不亮,也检测不到输入信号。经检查接近开关和PLC输入点都是好的,可是就是检测不到输入信号。不是是哪儿的问题,请各位指教!谢谢!
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-23 22:32
全看
|
小
中
大
问题就出于外部电源,你把外部电源的负极与PLC的电源负极连起来试试看