我们看手册发现一个问题。也就是说用QD75P 做定位控制时,如何知道伺服电机走完路径呢?就是说那个X14如何知道伺服电机走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接线图,都有一个INP (伺服定位结束)。也就是说放大器接收脉冲指令运行完毕后INP通知定位模块定位完成,这样PLC才 得以知道。
那么QD75P没有这个信号如何知道伺服伺服电机走完路径呢?

liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 19:27
QD75P定位模块是装在基板上的,它属于一个闭环控制系统,X14信号怎么来的,就是靠反馈的脉冲计算的
假设发了1000个脉冲,QD75接受到了1000个脉冲的时候就认识是定位OK了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(ymmfa) 热心助人
    xhl6788
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 299 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2009-07-20
    最后登录: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-07 08:42
    老上老弟 说的QD75P是啥子呀?QD75P不是发脉冲的吗?如何又接收脉冲了?
    xhl6788
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 299 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2009-07-20
    最后登录: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-08 11:46
    高手都哪去了?
    liuleihb
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 34(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-11-22
    查看liuleihb的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-13 20:38
    QD75系列不但可以发脉冲,同时也从伺服驱动器接收脉冲数据,是一个闭环控制系统
    要不然怎么会有个GX Configurator-QP 这个软件呢?
    xhl6788
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 299 分
    在线时间: 105(小时)
    注册时间: 2009-07-20
    最后登录: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-24 11:41
    楼上 看看资料再说吧  这里说的是QD75P
    aa891159
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看aa891159的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-24 14:09
    goog
    qq593276766
    专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 754 点
    下载积分: 1653 分
    在线时间: 724(小时)
    注册时间: 2010-07-23
    最后登录: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-24 14:33
    学习了
    wanwh
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 3930 分
    在线时间: 106(小时)
    注册时间: 2009-09-14
    最后登录: 2023-03-21
    查看wanwh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-25 09:51
    楼主真细心,我最近也在使用QD75P4定位模块,确实QD75P4只发脉冲,就是伺服执行否,没有反馈。
    ak_42bl520
    努力创造未来
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 627 分
    在线时间: 99(小时)
    注册时间: 2008-10-29
    最后登录: 2012-11-02
    查看ak_42bl520的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-25 10:58
    QD75P4 我没用过   但是QD75M4我用过 不但可以发脉冲而且可以读脉冲 实现闭环控制

    但我想75P4 也应该有这个功能
    cailiang123
    CAILIANG
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 407 个
    工控威望: 1543 点
    下载积分: 18384 分
    在线时间: 663(小时)
    注册时间: 2010-01-18
    最后登录: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-25 22:24
    学习,学习。
    jeay
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 81(小时)
    注册时间: 2010-03-28
    最后登录: 2024-12-25
    查看jeay的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-26 21:05
    请高手多指教
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go