楼主  发表于: 2011-06-03 16:04
我们看手册发现一个问题。也就是说用QD75P 做定位控制时,如何知道伺服电机走完路径呢?就是说那个X14如何知道伺服电机走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接线图,都有一个INP (伺服定位结束)。也就是说放大器接收脉冲指令运行完毕后INP通知定位模块定位完成,这样PLC才 得以知道。
那么QD75P没有这个信号如何知道伺服伺服电机走完路径呢?

wanwh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-09-14
最后登录: 2023-03-21
查看wanwh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 09:51
楼主真细心,我最近也在使用QD75P4定位模块,确实QD75P4只发脉冲,就是伺服执行否,没有反馈。