楼主  发表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
luyanping
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 512 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-08-23
查看luyanping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 15:06
换成常闭,然后在程序里改成相反就行了。一般应该接常闭,只要有问题能自动断开执行动作,安全性要高。设计中要注意这些问题。