最近看到一个控制电路急停按钮用常开点接PLC输入点,限位开关也用常开点接PLC输入点。这个控制电路工作多年了,很正常,可总是觉得怪怪的,但说不出错在哪里。大家议议。
Q系列运动模块,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,台达DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,汇川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手机13959970662 ,www.qzlygk.com
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-16
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-05 14:55
这种急停,一旦线路出问题(断线)将失去了急停的作用。造成严重的事故。