咨询100KW线径多少?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-09-29
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-14 10:37
只看楼主
|
小
中
大
2个控制柜,一个80KW,打算用25平方线。另一个100KW, 打算用35平方线。都是3相负载,(中央空调冷冻机,水泵电机类),还没有做过这么大电流的,不知道线径有没有问题?求有经验大侠的给点建议。谢谢。刚查了下,要95平方,也太大了吧?
[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新编辑 ]
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-14 10:41
只看该作者
|
小
中
大
说实话线有点小,单考虑实际载荷率,也可以用了,不会出什么问题。
签名无效了,麻雀不见了!
分享
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-09-29
查看791891的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-14 11:12
只看该作者
|
小
中
大
按图表选择电线,安全系数应该很大,是否可以小一级?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-03-14 11:22
只看该作者
|
小
中
大
放大一级吧,确实太小了点
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-03-14 11:25
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼791891于2011-03-14 11:12发表的 :
按图表选择电线,安全系数应该很大,是否可以小一级?
那是长时间满电流负荷!
分享
liuxianhua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
611 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-11-19
最后登录:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-03-14 13:12
只看该作者
|
小
中
大
如果你想让电线长命百岁的话,还是按要求选择,想应付的话,50平方的铜线也就够了。35太小了!
分享
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
613 个
工控威望:
3322 点
下载积分:
70176 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2010-09-21
最后登录:
2024-11-18
查看西欧工控的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-03-14 13:17
只看该作者
|
小
中
大
70平方的就OK,
分享
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-03-14 13:47
只看该作者
|
小
中
大
小了吧
80KW有160A用35平方的的聚氯乙烯铜线就在30摄氏度时能用170A选的25平方太小了
100KW有200A怎么也要用70的
分享
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
642 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2011-03-11
最后登录:
2024-05-22
查看dujiang100的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-03-14 13:48
只看该作者
|
小
中
大
一般先电线线径,一平方线=6A电流,但是十六平方以上的线就不能这样计算了,建议你按表选,最多比表上的小一个型号/
分享
roger_jiang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
195 点
下载积分:
348 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2011-02-16
最后登录:
2024-11-13
查看roger_jiang的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-03-14 13:57
只看该作者
|
小
中
大
50平方勉强,70平方没问题
分享
wlcxdq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wlcxdq的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-03-14 14:01
只看该作者
|
小
中
大
还要看电压多少吧
分享
adda008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
246 点
下载积分:
641 分
在线时间: 150(小时)
注册时间:
2010-09-25
最后登录:
2012-10-28
查看adda008的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-03-14 16:49
只看该作者
|
小
中
大
我觉得应该用95的铜芯线