791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-09-29
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-14 10:37
2个控制柜,一个80KW,打算用25平方线。另一个100KW, 打算用35平方线。都是3相负载,(中央空调冷冻机,水泵电机类),还没有做过这么大电流的,不知道线径有没有问题?求有经验大侠的给点建议。谢谢。刚查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-14 10:41
说实话线有点小,单考虑实际载荷率,也可以用了,不会出什么问题。
签名无效了,麻雀不见了!