• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
杨欣
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看杨欣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-10 09:48
各位大侠,我在用三菱的AD模块读取热电偶的温度时,是不是读取的数字量直接除10就可以得到摄氏温度了,AD模块和温度模块有什么区别呀,希望高手指点下,谢谢了
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-10 11:04
没那么简单!
要用对比测试才能确定,简单的就只高低值;要精确还须多级补偿
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hhg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 209 点
下载积分: 621 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2020-08-19
查看hhg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-10 17:18
可以,AD模块是把电流或电压转换成数字(12位的话是0-4095),温度模块可以直接读数值(指热电偶不需要加电流或电压转化),但不一定等于温度数值
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-10 18:35
热电偶不能直接和AD模块连接的,只能和温度模块连。
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-10 20:44
温度是专用的模块,专门针对热电偶或热电阻输入的
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-11-12
查看ngch的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-10 20:54
AD模块和温度模块是两个不相同模块,不要混为一潭,AD模块是把电流或电压转换成数字;温度模块是模拟量转化成数字量。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-10 21:34
楼上的老兄,电流或电压也是模拟量啊,AD模块是把标准模拟量信号转换成数字量信号,温度模块是把非标准的模拟量信号(热电偶或热电阻)转换成数字量信号。如果用AD模块读取温度值需要在热电偶或热电阻的输出端加装温度变送器,将热电偶的mv信号或热电阻的阻值信号转换成标准的电流或电压信号才可以
[ 此帖被ysheng9099在2011-02-10 21:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(dl2006) 热心助人
    mayanheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 1257 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2010-09-18
    最后登录: 2018-09-21
    查看mayanheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-11 17:20
    6楼说的对,热电偶是0-4mv的电压信号。AD模块需要的是0-5v  0-10v  0-20mA这三种的任何一种

    热电偶的0-4mv的电压信号。要转换成0-5v  0-10v  0-20mA这三种的任何一种才行
    chengjianbo
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1288(小时)
    注册时间: 2010-11-13
    最后登录: 2024-11-26
    查看chengjianbo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-02-11 18:06
    6楼说的没错,如果用AD模和温度变送器组合读取温度程序比较复杂,调试麻烦,但是各个通道干扰小
    温度模块简单些,如果各个热电偶测试点是绝缘的,用温度模块好些。
    周红军
    学习,学习,再学习。
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 725 点
    下载积分: 11157 分
    在线时间: 451(小时)
    注册时间: 2010-03-04
    最后登录: 2024-10-21
    查看周红军的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-02-11 21:42
    学习啦
    fubin739
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    注册时间: 2006-11-06
    最后登录: 2024-11-14
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-02-12 10:02
    热电偶的温度与其输出信号是非线性的,要做准确比较难,建议直接用温度模块。
    工控者
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 872 点
    下载积分: 407 分
    在线时间: 190(小时)
    注册时间: 2010-05-27
    最后登录: 2024-11-23
    查看工控者的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-02-12 11:28
    学习啦!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go