各位大侠,我在用三菱的AD模块读取热电偶的温度时,是不是读取的数字量直接除10就可以得到摄氏温度了,AD模块和温度模块有什么区别呀,希望高手指点下,谢谢了
分享
hhg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
209 点
下载积分:
621 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2007-11-27
最后登录:
2020-08-19
查看hhg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-10 17:18
全看
|
小
中
大
可以,AD模块是把电流或电压转换成数字(12位的话是0-4095),温度模块可以直接读数值(指热电偶不需要加电流或电压转化),但不一定等于温度数值