楼主  发表于: 2011-02-10 09:48
各位大侠,我在用三菱的AD模块读取热电偶的温度时,是不是读取的数字量直接除10就可以得到摄氏温度了,AD模块和温度模块有什么区别呀,希望高手指点下,谢谢了
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-10 20:44
温度是专用的模块,专门针对热电偶或热电阻输入的
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-10 21:34
楼上的老兄,电流或电压也是模拟量啊,AD模块是把标准模拟量信号转换成数字量信号,温度模块是把非标准的模拟量信号(热电偶或热电阻)转换成数字量信号。如果用AD模块读取温度值需要在热电偶或热电阻的输出端加装温度变送器,将热电偶的mv信号或热电阻的阻值信号转换成标准的电流或电压信号才可以
[ 此帖被ysheng9099在2011-02-10 21:39重新编辑 ]