• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 08:36
是这样的,昨天在一个小厂里有套设备有问题,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱变频器通讯,前前后后弄了1个小时,原来是通讯板坏了,买了个新的好了。PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能。现在有2个问题不明白,一个是假如PLC是1S的,通讯板能否用1N-485-BD?第2个问题是在PLC和变频器通讯时,怎么计算程序里边用到的数据寄存器有多少个?比如PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能,数据寄存器用几个应该怎么计算?望高手赐教,再次感谢!!!
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 09:06
IS本来就是用的1N-485BD,完全没问题的!至于寄存器,个人的思路不一样,建议你自己看程序
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(汇荣铝业) 热心助人
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-19
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-27 09:10
    可以随便说一个计算的方法,程序看不太明白,只要高手指点一下就行。这个寄存器肯定不是随便写的也不是随便用的,肯定有个计算的方法。
    一笑而过
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    注册时间: 2010-01-30
    最后登录: 2013-02-03
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-27 09:52
    方便的话你把程序上传,大家帮你看;再不上三菱官方网站去看,有例子的。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(汇荣铝业) 热心助人
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-19
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-27 09:57
    我现在没有程序,我就是想问问这个东西应该有个方法呀。
    hanqin
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1237 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    注册时间: 2009-01-09
    最后登录: 2023-10-27
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-27 10:02
    根据你数据的长度而定的,你看看三菱的通信教程。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(汇荣铝业) 热心助人
    张平全
    为国出力的时候到了
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 955 个
    工控威望: 965 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2008-04-25
    最后登录: 2022-11-19
    查看张平全的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-27 10:13
    做过类似的,但没有做过三菱的
    1.寄存器的多少及相;关地址都是由变频器决定的,具体多少个我们是无法知晓的,只能知道开放了多少个给用户操做,比如台达的AB伺服基本上都开放了
    2. 例如:即使变频器内指令的是DT100,而我们在PLC编程中也已使用DT100,但这两个DT100是互不搭架的,也互不影响,前者是指变频器内的DT100,后者是指PLC中的DT100,这个在专用指令上实际已隔开的两回事
    3.再如说: 正转在地址DT100,一为正转,零为停,反转在DT101同样一为反转零停,频率在DT200
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(汇荣铝业) 感谢分享
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-19
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-27 10:42
    刚才找了个视频看,刚开始还是一知半解的,要想彻底弄明白还得继续努力。视频里讲的不错,看几遍觉得我应该能搞明白,再次感谢各位的解答。
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    级别: VIP会员
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1982 分
    在线时间: 210(小时)
    注册时间: 2010-11-10
    最后登录: 2024-11-22
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-27 10:44
    http://www.meas.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
    三菱官网实例
    至于1S能不能用1N的,我还真不知道,我都是对应配对的,所以,嘿嘿,看别人的回答了
    寄存器问题,你就是把变频器所有功能都用了应该都够,不要考虑太多了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(汇荣铝业) 重重的感谢。
    houxiyong
    窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1235 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2007-10-25
    最后登录: 2024-05-25
    查看houxiyong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-27 10:57
    你怎么会问这个问题呢?需要多少寄存器看你都需要变频器的什么功能了,这里有个三菱PLC与变频器通讯的例子 正传 反转  还有频率修改。自己看吧,有注释
    附件: 三菱PLC与变频器MODBUS通讯.rar (11 K) 下载次数:181
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(汇荣铝业) 感谢分享
    houxiyong
    窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1235 分
    在线时间: 117(小时)
    注册时间: 2007-10-25
    最后登录: 2024-05-25
    查看houxiyong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-27 11:00
    用多少个寄存器不是怎么计算的问题,是看你是用什么协议,然后plc怎么定义的问题
    北方
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    注册时间: 2010-06-22
    最后登录: 2023-03-11
    查看北方的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-27 11:29
    咱跟着9楼的学学。
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go