昨天干了一个活,活是搞完了,但有些地方不明白,高手解答一下,谢了。
上一主题
下一主题
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-27 08:36
全看
|
小
中
大
是这样的,昨天在一个小厂里有套设备有问题,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱变频器通讯,前前后后弄了1个小时,原来是通讯板坏了,买了个新的好了。PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能。现在有2个问题不明白,一个是假如PLC是1S的,通讯板能否用1N-485-BD?第2个问题是在PLC和变频器通讯时,怎么计算程序里边用到的数据寄存器有多少个?比如PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能,数据寄存器用几个应该怎么计算?望高手赐教,再次感谢!!!
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-27 10:44
全看
|
小
中
大
http://www.meas.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2
三菱官网实例
至于1S能不能用1N的,我还真不知道,我都是对应配对的,所以,嘿嘿,看别人的回答了
寄存器问题,你就是把变频器所有功能都用了应该都够,不要考虑太多了
本帖最近评分记录:
下载积分:+4(汇荣铝业) 重重的感谢。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
昨天干了一个活,活是搞完了,但有些地方不明白,高手解答一下,谢了。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问