汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-27 08:36
是这样的,昨天在一个小厂里有套设备有问题,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱变频器通讯,前前后后弄了1个小时,原来是通讯板坏了,买了个新的好了。PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能。现在有2个问题不明白,一个是假如PLC是1S的,通讯板能否用1N-485-BD?第2个问题是在PLC和变频器通讯时,怎么计算程序里边用到的数据寄存器有多少个?比如PLC只是控制变频器做正转,反转和频率更改写入这几个功能,数据寄存器用几个应该怎么计算?望高手赐教,再次感谢!!!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-28
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-27 10:13
做过类似的,但没有做过三菱的
1.寄存器的多少及相;关地址都是由变频器决定的,具体多少个我们是无法知晓的,只能知道开放了多少个给用户操做,比如台达的AB伺服基本上都开放了
2. 例如:即使变频器内指令的是DT100,而我们在PLC编程中也已使用DT100,但这两个DT100是互不搭架的,也互不影响,前者是指变频器内的DT100,后者是指PLC中的DT100,这个在专用指令上实际已隔开的两回事
3.再如说: 正转在地址DT100,一为正转,零为停,反转在DT101同样一为反转零停,频率在DT200
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(汇荣铝业) 感谢分享