现有一个水泵,电机为三相380V5P星形连接电动机,相间电阻为2.1欧1.8欧4.7欧,对地绝缘电阻为5.7兆欧,请问此电机可以正常工作吗?
分享
jhwuliangjin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
245 点
下载积分:
7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-11-09
最后登录:
2024-07-02
查看jhwuliangjin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-21 14:56
只看该作者
|
小
中
大
电机烧了,不能正常工作了。
分享
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-12-12
查看木獬的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-21 17:32
只看该作者
|
小
中
大
应该是烧了
分享
阮子
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
4416 点
下载积分:
5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2015-10-29
查看阮子的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-12-21 18:16
只看该作者
|
小
中
大
三相不平衡了,不能工作了
分享
guojin2008
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看guojin2008的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-12-21 21:12
只看该作者
|
小
中
大
相间电阻不平衡,此电机不能正常工作!
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-12-23
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-12-21 21:43
只看该作者
|
小
中
大
相间电阻不平衡。此电机绝缘已损坏无法使用建议重新绕线圈。
分享
我的工控
不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
287 点
下载积分:
424 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2024-09-14
查看我的工控的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-12-22 02:21
只看该作者
|
小
中
大
一般来说,阻值不能相差10%,严格的不能差5%
这无尽的雨丝,有没有勾起你的回忆?对你来说,也许我不再重要。但只要你能记得我,我就已经无比欣慰。知道这雨让我想起了什么吗?你的眼泪。一滴滴的,晶莹如珠,包裹着过去岁月的沙粒,在我的心头滚动。
分享
雪夜寒光
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看雪夜寒光的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-12-22 08:54
只看该作者
|
小
中
大
对地绝缘还可以,相间阻值行呀
分享
27800472
大海
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
139 点
下载积分:
13311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2009-11-02
最后登录:
2024-12-08
查看27800472的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-12-22 09:46
只看该作者
|
小
中
大
谢谢大家的关注,今天厂家来了,说没事,可以工作,通电后居然运转起来了,我问他为什么电阻会相差这么多,他也不讲,只是说没事!
首次遇到此类问题!
分享
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
359 个
工控威望:
676 点
下载积分:
7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-12-22 09:55
只看该作者
|
小
中
大
这台电机是经过维修过了的,在小负载时肯定没事的,不过空开要配大点,线径也要比名牌大一级。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-12-22 10:08
只看该作者
|
小
中
大
首先可以肯定的是相间绝缘纸用的是非常劣质的。
分享
diangong8
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
174 点
下载积分:
902 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2008-06-29
最后登录:
2017-05-25
查看diangong8的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-12-22 10:24
只看该作者
|
小
中
大
同意9楼的说法
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
电动机相关问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问