现有一个水泵,电机为三相380V5P星形连接电动机,相间电阻为2.1欧1.8欧4.7欧,对地绝缘电阻为5.7兆欧,请问此电机可以正常工作吗?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-22 09:55
这台电机是经过维修过了的,在小负载时肯定没事的,不过空开要配大点,线径也要比名牌大一级。