现有一个水泵,电机为三相380V5P星形连接电动机,相间电阻为2.1欧1.8欧4.7欧,对地绝缘电阻为5.7兆欧,请问此电机可以正常工作吗?
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 18:16
三相不平衡了,不能工作了