27800472
大海
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 139 点
下载积分: 13311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2009-11-02
最后登录: 2024-12-08
查看27800472的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 14:53
现有一个水泵,电机为三相380V5P星形连接电动机,相间电阻为2.1欧1.8欧4.7欧,对地绝缘电阻为5.7兆欧,请问此电机可以正常工作吗?
阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 18:16
三相不平衡了,不能工作了