发电机和市电之间的问题,请各位指教!
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
435 点
下载积分:
917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2010-11-15
最后登录:
2018-08-24
查看yuming1231的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-14 19:59
只看楼主
|
小
中
大
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
分享
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
680 个
工控威望:
10443 点
下载积分:
2537 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2008-11-27
最后登录:
2024-11-05
查看5921338的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-14 20:19
只看该作者
|
小
中
大
这个要看你的具体线路,有可能是控制回路过去的。
自学
分享
yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
435 点
下载积分:
917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2010-11-15
最后登录:
2018-08-24
查看yuming1231的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-14 20:30
只看该作者
|
小
中
大
感谢1楼的回复:控制柜上的电流表接在空气开关的下端,电压表接在空气开关的上端,是不是这里的问题呀?
分享
lv123
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
264 点
下载积分:
867 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2009-11-12
最后登录:
2023-09-29
查看lv123的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-12-14 20:36
只看该作者
|
小
中
大
学习学习
本人在东莞承接设备仿制等非标机器制作,手动机台改全自动机机台,售后维护,设备维修,设备电气设计与安装,自动化系统设计安装,电控箱配电接线等联系电话:13537136343,QQ:894187967
分享
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
359 个
工控威望:
676 点
下载积分:
7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-12-15 09:06
只看该作者
|
小
中
大
如果你是断开了空开,而发电机给生产车间供电,这样市电房只能电流表上有电流显示,而电压表上应该没有电压显示的。
分享
sliping
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
204 点
下载积分:
1018 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-11-22
最后登录:
2024-11-10
查看sliping的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-12-15 17:03
只看该作者
|
小
中
大
学习学习
学习学习
分享
nianyou
wangnianyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
204 点
下载积分:
275 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2008-05-04
最后登录:
2024-05-12
查看nianyou的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-12-15 17:41
只看该作者
|
小
中
大
检查检查线路
分享
jiryljw
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jiryljw的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-12-17 10:05
只看该作者
|
小
中
大
控制回路的问题,检查一下就可以了,
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2470 个
工控威望:
1757 点
下载积分:
82479 分
在线时间: 1506(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-14
查看pretco123的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-12-17 14:03
只看该作者
|
小
中
大
据你表述,个人理解,空开虽断开了,但有电回路.
分享
天锋
迈翔
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
509 个
工控威望:
1446 点
下载积分:
22840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2024-09-01
查看天锋的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-12-21 13:25
只看该作者
|
小
中
大
用双电源的呀
迈翔
分享
zhao110
工控达人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
242 个
工控威望:
356 点
下载积分:
582 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2009-11-23
最后登录:
2024-10-21
查看zhao110的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-12-22 23:27
只看该作者
|
小
中
大
我说一下我的看法吧,对不对你查一下线路看看。一:你的市电柜主电路没有电,而是电柜上指示灯亮或者是电压表有指示,那说明你市电部分的来电指示是接在空开的下方的。二:如果是主电路有电,那是空开有问题,我碰到过这样的情况,空开断开了,还有一相有电的。
分享
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
532 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2024-10-21
查看zhong1946的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-12-22 23:38
只看该作者
|
小
中
大
依楼主所述, 那用市电时,发电机不会成为电动机么? 发电和市电之间这么简单的配置还是头一回听说。