yuming1231
工控我爱你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2018-08-24
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-14 19:59
为了方便,发电机的出线接在市电空气开关的下端,发电时将空气开关断开,设备可正常工作,但市电配电房系统显示发电有电过去。请问各位朋友:发电机与市电之间的四根线全断开,为什么会有电到市电配电房呢?我就不解了???还请各位指教!
zhao110
工控达人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-11-23
最后登录: 2024-10-21
查看zhao110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-22 23:27
我说一下我的看法吧,对不对你查一下线路看看。一:你的市电柜主电路没有电,而是电柜上指示灯亮或者是电压表有指示,那说明你市电部分的来电指示是接在空开的下方的。二:如果是主电路有电,那是空开有问题,我碰到过这样的情况,空开断开了,还有一相有电的。