楼主  发表于: 2010-11-22 11:52
一个变频器下端带着4个热继电器,空载

合上变频器上端的断路器的瞬间,偶尔发生个别热继电器跳闸的现象,这是怎么回事呢?
吴德星
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 2416 点
下载积分: 805 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2024-06-23
查看吴德星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 13:31
空载,就是没有电流,热继电器还会跳闸,那是热继电器的问题啦。换个试试看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-22 15:31
    一般电气上的热继原理是双金属片电流流过发热做功,顶开机械触点。你空载就有动作说明热继本体就有问题。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人
    qlin
    学过一点FX型PLC基本知识
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 537 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 12343 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2009-07-13
    最后登录: 2019-05-13
    查看qlin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-22 16:37
        是双金属片热继电器吗?
        如果是空载,又在变频器下端,则双金属片热继电器,合闸瞬间应不会动作,除非是热继电器有问题或未调整好,因振动等原因而跳开(可能性极小)。
        如果是电子式保护器,则需视情况分析。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 613 个
    工控威望: 3322 点
    下载积分: 70336 分
    在线时间: 282(小时)
    注册时间: 2010-09-21
    最后登录: 2024-11-29
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-22 19:32
    应该放在前面吧
    sdjnsunjian
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看sdjnsunjian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-22 20:09
    可能是变频器漏电或热元件本身问题换一个看看
    云宵城主
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看云宵城主的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-22 21:36
    热继电器有点短路可能
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 561 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2010-05-04
    最后登录: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-11-22 22:16
    楼主既然用了变频器,为什么还要加热继呀?变频器本身的保护已经比较齐全了。
    光电隔离
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 54307 分
    在线时间: 107(小时)
    注册时间: 2010-09-13
    最后登录: 2024-11-29
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-11-22 22:36
    变频器的输出端不宜加装热继电器,要装也应放在前端。
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    注册时间: 2009-08-18
    最后登录: 2024-11-26
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-23 08:10
    没听说变频器要加热继保护的。
    孙发明
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看孙发明的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-29 07:12
    你没有说明白,是热继下面的电机空载,,还是热继下面没有接负载,,如果没有接负载就是热继本身有问题。。。如果接电机空载。。热继整定值有问题
    悔,过知
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看悔,过知的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-11-29 20:53
    不会吧  我这样用过   你看看 是不是你 热继电器  或是 电路故障
    • «