楼主  发表于: 2010-11-22 11:52
一个变频器下端带着4个热继电器,空载

合上变频器上端的断路器的瞬间,偶尔发生个别热继电器跳闸的现象,这是怎么回事呢?
光电隔离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 54187 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看光电隔离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 22:36
变频器的输出端不宜加装热继电器,要装也应放在前端。