adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-22 11:52
一个变频器下端带着4个热继电器,空载

合上变频器上端的断路器的瞬间,偶尔发生个别热继电器跳闸的现象,这是怎么回事呢?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 16:37
    是双金属片热继电器吗?
    如果是空载,又在变频器下端,则双金属片热继电器,合闸瞬间应不会动作,除非是热继电器有问题或未调整好,因振动等原因而跳开(可能性极小)。
    如果是电子式保护器,则需视情况分析。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人