楼主  发表于: 2010-10-28 18:08
今天看500KVA变压器电流1350A,三根电源线150平方3+1电缆烫手,同志们有这样用的吗?
人生如此扯淡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 18:19
严重过载了,500KVA变压器额定电流721A。
winpe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2017-02-21
查看winpe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-29 10:40
小心烧掉变压器.
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-12-22
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-29 21:23
电流这么大,变压器看来快冒烟了。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-29 21:33
引用
引用第1楼人生如此扯淡于2010-10-28 18:19发表的  :
严重过载了,500KVA变压器额定电流721A。

請問你電小流怎麼算出來的??
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xlp222
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 216 点
下载积分: 418 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-01-13
最后登录: 2024-09-03
查看xlp222的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-29 23:20
电缆太小了,150的电缆最多只有300~400A的电流,严重过载了。就是裸线也不够了,除非你是超导线。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-31 12:03
引用
引用第4楼再见理想于2010-10-29 21:33发表的  :

請問你電小流怎麼算出來的??

500000VA/(1.732*400V)=721A
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-31 16:33
引用
引用第6楼bogegongkong于2010-10-31 12:03发表的  :

500000VA/(1.732*400V)=721A

我計算出來的是近760A的電流·~~!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
jklmn123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2010-04-05
最后登录: 2024-12-18
查看jklmn123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-31 16:45
变压器的额定相电流是721A
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看linglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-31 17:27
经验公式,一般人我不考诉的:电流=线径*2.5
即150*2.5=750A最大只能承受到750
    
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-31 19:31
没烧真是奇迹!赶快换变压器吧。电缆加大要将近4倍才行!很危险!如果功率因数低的话,可以增加无功补偿降低变压器选型电流标准。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-31 20:20
500KVA变压器电流1350A,你的过流保护干什么去了?。电流超了100%。变压器没烧,奇迹