雨笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-11-18
最后登录: 2024-12-12
查看雨笑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 18:08
今天看500KVA变压器电流1350A,三根电源线150平方3+1电缆烫手,同志们有这样用的吗?
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-31 17:27
经验公式,一般人我不考诉的:电流=线径*2.5
即150*2.5=750A最大只能承受到750