今天看500KVA变压器电流1350A,三根电源线150平方3+1电缆烫手,同志们有这样用的吗?
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-31 19:31
没烧真是奇迹!赶快换变压器吧。电缆加大要将近4倍才行!很危险!如果功率因数低的话,可以增加无功补偿降低变压器选型电流标准。