用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教大家选择热过载继电器的标准是什么
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-19 10:52
只看楼主
|
小
中
大
一直觉得这个问题很模糊,
我是根据额定电流选型的比如额定电流为7.5a,
那么继电器的选型 【最小值<7.5<最大值】
请大家谈谈大家的标准
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新编辑 ]
分享
yyhexf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
768 个
工控威望:
555 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2013-08-19
查看yyhexf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-19 11:49
只看该作者
|
小
中
大
是这样选的
分享
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
119 点
下载积分:
580 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2010-01-25
最后登录:
2021-11-11
查看xiedingkai的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-19 13:19
只看该作者
|
小
中
大
热继的整定值一般为额定电流的1.2倍,如电动机的额定电流为10A,则热继的整定值为12A,选择热继时就选择10~14A就可。
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-07-19 13:50
只看该作者
|
小
中
大
二楼同学的分析相对我来说很清晰!赞一个
分享
新手
光明使者——装电灯的
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
317 个
工控威望:
376 点
下载积分:
806 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2007-11-08
最后登录:
2024-09-07
查看新手的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-07-19 17:24
只看该作者
|
小
中
大
很好,又长见识了
分享
xjjfs
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
221 点
下载积分:
843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2024-05-11
查看xjjfs的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-07-19 17:26
只看该作者
|
小
中
大
可注意一下,电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2
分享
niyouyijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看niyouyijian的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-07-20 07:57
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第5楼xjjfs于2010-07-19 17:26发表的 :
可注意一下,电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2
请问您说的0.58I是什么?请指点...
分享
心情不错
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
821 个
工控威望:
908 点
下载积分:
7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间:
2007-07-13
最后登录:
2024-11-29
查看心情不错的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-07-20 08:46
只看该作者
|
小
中
大
发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载(也就是楼上所说的1.2倍电流)热继电器不会保护,时间一长会导致电机过热而烧毁。
分享
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
680 个
工控威望:
10443 点
下载积分:
2557 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2008-11-27
最后登录:
2024-11-26
查看5921338的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-07-20 08:47
只看该作者
|
小
中
大
你们有一点都错了
热保护继电器动作电流为设定电流的1.75倍,2楼自己算算10A该设定多大
这是常识问题
自学
分享
jay73
jay73
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
220 点
下载积分:
437 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-04-23
查看jay73的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-07-20 08:51
只看该作者
|
小
中
大
全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...
例如:有一 3相220v_15HP之電動機,其額定電流為40A,全壓起動約為240A,其降壓起動時電流約為80A.
分享
987324328@qq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看987324328@qq的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-07-20 08:58
只看该作者
|
小
中
大
选过载继电器的标准是用额定值,量程上下限在额定值百分之三十左右
分享
xjjfs
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
221 点
下载积分:
843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间:
2010-07-15
最后登录:
2024-05-11
查看xjjfs的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-07-20 10:42
只看该作者
|
小
中
大
回6楼
0.58I为电机额定电流的0.58倍,再乘以1.2,为热继选型的最高电流。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
请教大家选择热过载继电器的标准是什么
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问