niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-19 10:52
一直觉得这个问题很模糊,
我是根据额定电流选型的比如额定电流为7.5a,
那么继电器的选型  【最小值<7.5<最大值】

请大家谈谈大家的标准
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新编辑 ]
niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-19 13:50
   二楼同学的分析相对我来说很清晰!赞一个
niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-20 07:57
引用
引用第5楼xjjfs于2010-07-19 17:26发表的  :
可注意一下,电机是三角接法时就不是这样了。为0.58IX1.2



请问您说的0.58I是什么?请指点...
niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-21 07:16
引用
引用第7楼心情不错于2010-07-20 08:46发表的  :
发表一下个人的不同意见
热继电器的整定电流应为电机的额定电流。否则电机长时间轻微过载(也就是楼上所说的1.2倍电流)热继电器不会保护,时间一长会导致电机过热而烧毁。



请问热继调至额定电流值,启动时会不会频繁跳掉?
niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-21 07:19
个人比较倾向于1.2,也就是楼上和您说的1.1-1.3
niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-22 12:43
以前是调到与电机的额定电流的等值,

也没出现什么不正常,

只是在论坛里求证一下..。个人感觉1.2更合理一些吧!