niyouyijian
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-19 10:52
一直觉得这个问题很模糊,
我是根据额定电流选型的比如额定电流为7.5a,
那么继电器的选型  【最小值<7.5<最大值】

请大家谈谈大家的标准
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新编辑 ]
jay73
jay73
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 220 点
下载积分: 437 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-04-23
查看jay73的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-20 08:51
全壓起動電流約為額定電流的6倍,降壓起動電流為全壓起動電流的1/3倍,固降壓起動的電流約為額定電流的2倍...