一设备控制箱,一台达变频器旁边很近处是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3个输入点出现问题,不给信号时,PLC输入指示灯会亮,外部信号断开后,其指示灯不会马上灭。变频器关闭后,其输入指示灯工作正常,请问家园的朋友是什么原因,该怎么解决,很急
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-09-27
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-08 14:36
换个变频器试试,确定问题到底在哪里。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2481 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 83532 分
在线时间: 1525(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-23
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-08 15:22
这个很难说,不一定是变频器的问题。因为四年里变频器一直都在,都没有出现过问题!PLC本身的问题也有可能...
w7861
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 563 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2006-11-27
最后登录: 2024-11-09
查看w7861的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-08 15:27
接地不好了吧
lxhwawa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2009-02-27
最后登录: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-08 15:28
这种问题我也遇到很多,有的是没有接地,有的电源干扰,有的是走线不好
只能一个一个慢慢试了……
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-08 16:16
谢谢,各位。我再去查查看
泉水叮咚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 229 点
下载积分: 745 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2007-05-01
最后登录: 2024-07-19
查看泉水叮咚的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-08 16:54
好了吗?什么原因
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-08 17:43
还没好,准备换个PLC试试
zg321123
上下求索
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 394 点
下载积分: 632 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-12-01
查看zg321123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-08 19:42
可能是接地不好
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-08 19:49
去卖磁铁的地方,说买滤波的磁环。
这种磁环也是黑色的,但吸不了铁,让变频器的进线和出线在分别的磁环上转几圈,这样干扰能降低一些。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ydp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ydp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-08 20:46
不像是接地问题!可能设备滤波元件老化,遇到这种现象你可以在低压直流电源正负极上并上一些小电容,在受干扰端口和地之间并上一些小电容。有条件最好把有问题的设备换调试试。
孙振州
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看孙振州的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-08 20:51
调调载波频率。给变频器加一电源滤波器
  • «