quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-08 14:26
一设备控制箱,一台达变频器旁边很近处是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3个输入点出现问题,不给信号时,PLC输入指示灯会亮,外部信号断开后,其指示灯不会马上灭。变频器关闭后,其输入指示灯工作正常,请问家园的朋友是什么原因,该怎么解决,很急
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82727 分
在线时间: 1509(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-22
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-08 15:22
这个很难说,不一定是变频器的问题。因为四年里变频器一直都在,都没有出现过问题!PLC本身的问题也有可能...