quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-08 14:26
一设备控制箱,一台达变频器旁边很近处是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3个输入点出现问题,不给信号时,PLC输入指示灯会亮,外部信号断开后,其指示灯不会马上灭。变频器关闭后,其输入指示灯工作正常,请问家园的朋友是什么原因,该怎么解决,很急
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-08 16:16
谢谢,各位。我再去查查看
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-08 17:43
还没好,准备换个PLC试试
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-08 21:56
接地线已接好,但问题依旧,谢谢版主,明天准备换个PLC试试,再用版主的方法试试,再次谢谢家园的朋友提供建议。
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-11 15:18
换了个PLC ,问题有所改善,如果运行几天不出现问题,说明是PLC的问题了
quq125
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 177 点
下载积分: 596 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2009-02-25
最后登录: 2019-01-08
查看quq125的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-16 22:37
接地,输入用屏蔽线都试过了,问题依旧,换了个PLC好了