用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/9 Go
zhuls
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
363 点
下载积分:
6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-07-03
最后登录:
2021-04-23
查看zhuls的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-12 14:20
只看楼主
|
小
中
大
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
分享
胡骄阳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
3019 点
下载积分:
1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2009-12-16
最后登录:
2024-11-19
查看胡骄阳的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-12 14:24
只看该作者
|
小
中
大
很有可能电机挂了。
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2481 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
83532 分
在线时间: 1525(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-12-23
查看pretco123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-12 14:29
只看该作者
|
小
中
大
是电机短路了!一般是线圈匝间短路了!
分享
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-03-12 14:30
只看该作者
|
小
中
大
接地
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
又一山
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看又一山的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-03-12 16:21
只看该作者
|
小
中
大
如果电机三相阻值正常的话,断路器跳的原因就是对地短路吧
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-03-12 16:26
只看该作者
|
小
中
大
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(wslok) 为什么你回答的都这么经典
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
ziji2009
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
293 点
下载积分:
24113 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-12-27
最后登录:
2024-07-22
查看ziji2009的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-03-12 16:52
只看该作者
|
小
中
大
电机烧了
分享
neilnie
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
347 点
下载积分:
783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2018-11-28
查看neilnie的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-03-12 17:30
只看该作者
|
小
中
大
短路器有点小吧,4KW的电机启动电流应该超出20A呀,不排除马达接地.
分享
黄猛
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
270 点
下载积分:
1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2019-12-06
查看黄猛的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-03-12 18:43
只看该作者
|
小
中
大
肯定电机挂了,匝间短路万用表没用。绝缘损坏也有可能。短路器合适,4KW电机正常电流不超过10A的
分享
aabbcc296
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
862 个
工控威望:
1255 点
下载积分:
6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间:
2009-03-07
最后登录:
2020-11-25
查看aabbcc296的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-03-12 19:14
只看该作者
|
小
中
大
公司里没有摇表 悲! 悲! 悲!
分享
harry7560
密切关注工控界大事
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
170 点
下载积分:
1509 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2008-07-29
最后登录:
2022-10-09
查看harry7560的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-03-12 19:49
只看该作者
|
小
中
大
有没有错相位,即电机方向反了?或者换一个好的断路器看看
分享
mj361
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
95 点
下载积分:
6401 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2009-10-30
最后登录:
2015-08-08
查看mj361的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-03-12 20:38
只看该作者
|
小
中
大
请问你选用的是什么型号断路器
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 1/9 Go
工控人家园
综合讨论
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问