zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-12 16:26
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍。   
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wslok) 为什么你回答的都这么经典
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。