zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
ziji2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2024-07-22
查看ziji2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-12 16:52
电机烧了