设备不开启时候温度都正常但是运行后4个温度值漂移的很厉害,有时高有时低,
咨询过三菱客服,回答说24V接地要接,接地后无改观,后来接共模电压也无改观,采用了很多方法都没有效果,干扰无法消除。
以前用4ADPT没有出现过这样的问题。请问这个该怎么解决?
rackyzhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 171 点
下载积分: 517 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2008-07-22
最后登录: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 16:38
自己顶一下!
晁小强
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看晁小强的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-02 18:37
你看下感温探头有没有问题
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-02 19:22
是感温头PT100的屏蔽要接地。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 695 个
工控威望: 1907 点
下载积分: 10686 分
在线时间: 904(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-02 22:12
如用热电偶的话,有多条卷在一起又跟大功率交流电源线放在一起会产生漂移。多条热电偶不能绞在一起
rackyzhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 171 点
下载积分: 517 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2008-07-22
最后登录: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-03 08:47
确实有和动力混达现象,我拉开看看