设备不开启时候温度都正常但是运行后4个温度值漂移的很厉害,有时高有时低,
咨询过三菱客服,回答说24V接地要接,接地后无改观,后来接共模电压也无改观,采用了很多方法都没有效果,干扰无法消除。
以前用4ADPT没有出现过这样的问题。请问这个该怎么解决?
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 19:22
是感温头PT100的屏蔽要接地。