设备不开启时候温度都正常但是运行后4个温度值漂移的很厉害,有时高有时低,
咨询过三菱客服,回答说24V接地要接,接地后无改观,后来接共模电压也无改观,采用了很多方法都没有效果,干扰无法消除。
以前用4ADPT没有出现过这样的问题。请问这个该怎么解决?
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 693 个
工控威望: 1905 点
下载积分: 10672 分
在线时间: 900(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-11-26
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 22:12
如用热电偶的话,有多条卷在一起又跟大功率交流电源线放在一起会产生漂移。多条热电偶不能绞在一起