• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
250557508
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看250557508的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-05 14:59
    size=7]我们公司是做人造石材的,有一个大的循环水池,上面做了一个轨道车,装有7.5KW泥浆泵一台,是用来清淤用的,接地保护接在小车的轨道上面,最近一段时间工人们在清淤的时候,发现只要是抓住轨道或者小车的同时去接触水池中的水,就会有触电的感觉,并且越向下感觉越强烈,但是不接触轨道的时候就不会有这种情况,开始时以为电机漏电,但是关了电机还是有,因为水池的水是循环的,所以全厂是用水的设备都通向水池,那么出现这种情况是怎么回事呢?是不是接地电阻大了(没有实测过)?请高手为我解答,谢谢。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新编辑 ]
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-09-27
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-05 18:11
有可能有两种情况:一种是小车或轨道带电,另一种可能是池水带电,可用测电笔测一下就知道了,然后再找到底是哪里漏电
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-05 19:44
有可能是车间的地线接到轨道上,而车间的设备漏电,也就是1楼说的小车或轨道带电;也有可能是循环水带电.建议先检查车间的地线接地情况,再考虑水带电的情况,建议打2个地极,小车或者轨道用1个地极接地,水池也用1个地极接地.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(250557508) 热心助人,加分表扬
  • 飞刀,又见飞刀
    huxupin
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    注册时间: 2009-03-22
    最后登录: 2023-10-31
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-05 19:51
    很有可能是你的地线没有接好,我说的是地线与大地之间的连接
    liuzhaoqing
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看liuzhaoqing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-05 20:11
    赞同2楼
    成彩琴
    chengcaiqin
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 825 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-09-28
    最后登录: 2024-03-05
    查看成彩琴的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-05 20:24
    赞同3楼
    机械电工
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 607 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2009-08-15
    最后登录: 2012-06-23
    查看机械电工的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-05 21:30
    没有开电机轨道有电,用万用表测轨道和水池之间肯定有220伏电压,由于轨道经常活动,电线是不是固定在轨道上?电线损伤了,查一下进线就知道,由于设备和水打交道,也有可能哪里接线柱烧焦.
    wjz7211
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2023-09-16
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-05 21:42
    根据所述现象,基本上是轨道带电(电压不一定是220 V,用测电笔不一定能测量,建议你用高灵敏度的数字表测一下),查一下轨道接地是否可靠。
    gzz6868
    学习 学习 再学习
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 2416 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-09-26
    最后登录: 2024-05-27
    查看gzz6868的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-05 21:55
    变电所电力变压器中性点是接地的,会不会是你们的有些设备做了接零又做了接地,同时又有220V的电器,如果零线有问题的话,就会出现你说的情况,查一查零线(一直查到变压器处),另外接零和接地不能同时做,轨道再单独做一个接地桩................
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(250557508) 热心助人,加分表扬
    gzz6868
    学习 学习 再学习
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 2416 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-09-26
    最后登录: 2024-05-27
    查看gzz6868的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-05 21:58
    不要一部分使用保护接地,一部分使用保护接零
    二球一哥
    没有个性不签名
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 8433 分
    在线时间: 244(小时)
    注册时间: 2009-09-24
    最后登录: 2024-11-26
    查看二球一哥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-05 22:16
    小车轨道本身接地不好!
    fengbingyuan
    合作共赢
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 430(小时)
    注册时间: 2008-04-03
    最后登录: 2024-10-21
    查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-05 22:17
    应该是零线出了问题
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go