用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
哪位大侠解答下这个情况是啥原因,该怎么解决?
上一主题
下一主题
250557508
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看250557508的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-05 14:59
全看
|
小
中
大
size=7]我们公司是做人造石材的,有一个大的循环水池,上面做了一个轨道车,装有7.5KW泥浆泵一台,是用来清淤用的,接地保护接在小车的轨道上面,最近一段时间工人们在清淤的时候,发现只要是抓住轨道或者小车的同时去接触水池中的水,就会有触电的感觉,并且越向下感觉越强烈,但是不接触轨道的时候就不会有这种情况,开始时以为电机漏电,但是关了电机还是有,因为水池的水是循环的,所以全厂是用水的设备都通向水池,那么出现这种情况是怎么回事呢?是不是接地电阻大了(没有实测过)?请高手为我解答,谢谢。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新编辑 ]
分享
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
301 点
下载积分:
2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间:
2009-02-14
最后登录:
2024-11-01
查看anddylihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-05 19:44
全看
|
小
中
大
有可能是车间的地线接到轨道上,而车间的设备漏电,也就是1楼说的小车或轨道带电;也有可能是循环水带电.建议先检查车间的地线接地情况,再考虑水带电的情况,建议打2个地极,小车或者轨道用1个地极接地,水池也用1个地极接地.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(250557508) 热心助人,加分表扬
飞刀,又见飞刀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
哪位大侠解答下这个情况是啥原因,该怎么解决?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问