size=7]我们公司是做人造石材的,有一个大的循环水池,上面做了一个轨道车,装有7.5KW泥浆泵一台,是用来清淤用的,接地保护接在小车的轨道上面,最近一段时间工人们在清淤的时候,发现只要是抓住轨道或者小车的同时去接触水池中的水,就会有触电的感觉,并且越向下感觉越强烈,但是不接触轨道的时候就不会有这种情况,开始时以为电机漏电,但是关了电机还是有,因为水池的水是循环的,所以全厂是用水的设备都通向水池,那么出现这种情况是怎么回事呢?是不是接地电阻大了(没有实测过)?请高手为我解答,谢谢。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新编辑 ]
分享
机械电工
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
157 点
下载积分:
607 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2009-08-15
最后登录:
2012-06-23
查看机械电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-05 21:30
全看
|
小
中
大
没有开电机轨道有电,用万用表测轨道和水池之间肯定有220伏电压,由于轨道经常活动,电线是不是固定在轨道上?电线损伤了,查一下进线就知道,由于设备和水打交道,也有可能哪里接线柱烧焦.