情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
xin418513387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-06-14
最后登录: 2023-07-10
查看xin418513387的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-27 11:58
应该不是程序的问题    QQ 864770801
sorron1314
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sorron1314的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-27 15:53
不是程序的事情,可能是外部硬件损坏,最有可能是电位器?
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-27 16:15
我现在把和变频器的485通信站号变了,P027恢复默认50HZ,可开机运行,电位器没问题。只是触摸屏上的频率显示和转速显示跳动。应该是程序问题,哪位高手给看看程序,我上传。

另:变频器启动信号PLC控制,变频器外接电位器调速,变频器485通信线连PLC,PLC编程口连触摸屏。
现在一开机故障是:开机写入最高频率P027为0.30Hz,(默认是50hz)所以电机就动不起来了。
[ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新编辑 ]
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-27 16:18
程序!!!!!!
附件: 鼎顺son纸机.rar (1 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sorron1314
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sorron1314的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-27 16:56
有没有变频器的资料:传到我邮箱:sorronzeng@126.com.一会分析一下。或者告诉我留给联系方式。
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-27 17:04
这什么系统呀,既然用了485有了人机还用电位器调速,这种设备不出毛病才怪。
直接改成数字量来调。
sorron1314
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sorron1314的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-27 17:31
他这样做,是想知道电机的速度(变频器的频率)显示在HMI上面而已。扮演高档。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-27 18:51
引用
引用第5楼sorron1314于2009-09-27 16:56发表的  :
有没有变频器的资料:传到我邮箱:sorronzeng@126.com.一会分析一下。或者告诉我留给联系方式。

变频器资料在单位电脑上。是天正的TVF9系列的,网上也查补到该手册。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-27 21:06
本坛没有高手吗??
sorron1314
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sorron1314的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-28 11:53
用PLC软件监控D20-29寄存器的数值看哪个寄存器的数值是H3(3)将相对应的寄存器数值该50的对应16位数值,如果改不过来在告我对应的寄存器代号。PLC是没有控制变频器参数的指令,实际上HMI内部发出的宏指令程序控制的。
hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-28 12:24
有道理,不过手上没有485-RS232的转换卡,暂时无法监控。因为PLC的编程口连着HIM了。谢谢,方便的话站内给我个电话,到时再请教。
  • «