有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
上一主题
下一主题
hzfyjwz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
302 点
下载积分:
875 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2007-08-10
最后登录:
2024-09-08
查看hzfyjwz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-27 10:40
全看
|
小
中
大
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
分享
sorron1314
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sorron1314的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-27 15:53
全看
|
小
中
大
不是程序的事情,可能是外部硬件损坏,最有可能是电位器?
分享
sorron1314
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sorron1314的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-27 16:56
全看
|
小
中
大
有没有变频器的资料:传到我邮箱:
sorronzeng@126.com
.一会分析一下。或者告诉我留给联系方式。
分享
sorron1314
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sorron1314的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-09-27 17:31
全看
|
小
中
大
他这样做,是想知道电机的速度(变频器的频率)显示在HMI上面而已。扮演高档。
分享
sorron1314
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sorron1314的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-09-28 11:53
全看
|
小
中
大
用PLC软件监控D20-29寄存器的数值看哪个寄存器的数值是H3(3)将相对应的寄存器数值该50的对应16位数值,如果改不过来在告我对应的寄存器代号。PLC是没有控制变频器参数的指令,实际上HMI内部发出的宏指令程序控制的。
分享
sorron1314
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看sorron1314的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-09-28 21:05
全看
|
小
中
大
你有是我中午提到的方案吗?